Подобные балалайки почти всегда ориентированы на СКАДУ. Применяя СКАДУ вы не узнаете как устроена ваша аппаратура и не сумеете устранить возникающие иногда средней тяжести проблемы без помощи оттуда. Ниже марьялец скопированный из сетки: Микро TRACE MODE 6 для WinCon-8000
Микро TRACE MODE 6 для контроллера WinCon-8000: удобство программирования
Микро TRACE MODE 6 для WinCon-8000 является специализированной OEM-версией исполнительного SOFTLOGIC модуля Микро TRACE MODE 6 для контроллеров WinCon-8000, работающих под ОСРВ Windows CE.net.
Программирование контроллеров под операционной системой жесткого реального времени Windows CE.net значительно упрощается благодаря интуитивности интерфейса этой ОС и инструментальной системы TRACE MODE.
Микро TRACE MODE 6 устанавливается в контроллер путем простого переноса файлов с ПК через сеть Ethernet (или последовательный порт) с помощью проводника Windows CE. Существует и другой способ переноски файлов на контроллер - Вы можете воспользоваться встроенным слотом для карт памяти стандарта Compact Flash.
Минимальное время системного цикла Микро TRACE MODE 6 для WinCon-8000 под Windows CE составляет 2 мс. За этот промежуток времени программа может пересчитывать до 150 каналов.
Программирование контроллеров WinCon-8000 осуществляется в удобной Инструментальной SCADA системе TRACE MODE 6 для Windows на любом из 5 языков программирования стандарта IEC 61131-3. Готовые программы можно загружать в контроллер удаленно, непосредственно из редакторов интегрированной среды разработки TRACE MODE 6, не прерывая процесса программирования контроллеров. Программы можно удаленно запускать, останавливать и редактировать online - без остановки контроллера.
Если используется подключение к контроллеру через сеть Ethernet, то для программирования и отладки программ можно использовать режим SPY.
Программирование контроллеров WinCon-8000 максимально упрощено. Все платы ввода-вывода и сетевые взаимодействия с операторскими станциями поддерживаются процедурой автопостроения. Подключение контроллера к ПК производится через встроенные протоколы I-NET (Ethernet) и M-LINK (RS).
Использование Micro TRACE MODE 6 для работы с другими SCADA (не TRACE MODE 6) возможно при использовании OPC-сервера (приобретается отдельно).
Уникальной особенностью Micro TRACE MODE 6 для Wincon-8000 является встроенный операторский интерфейс в контроллере (embedded HMI). С его помощью разработчики могут создавать графические операторские панели, подключив дисплей непосредственно к VGA-порту контроллера.
Программирование встроенного операторского интерфейса для контроллеров Wincon-8000 в TRACE MODE максимально упрощено - графические экраны контроллера создаются в мощном и удобном редакторе SCADA TRACE MODE, который дает возможность создавать полноценные графические мнемосхемы с объемной графикой, трендами, динамическим текстом, гистограммами, кнопками, и т.д.
Помимо встроенных модулей ввода-вывода контроллера к WinCon-8000 можно подключать распределенные (DCS) модули серий I7000, I8000, ADAM 4000, ADAM-5000/485, Теконик, LAGOON, ROBO, NuDAM-6000 и RIO-2000, а также устройства ввода-вывода , поддерживающие распространенные протоколы MODBUS RTU и MODBUS TCP. Соответствующие драйверы поставляются в комплекте с Микро TRACE MODE 6 бесплатно.
Горячее резервирование компонентов АСУ ТП является одной из фундаментальных функций TRACE MODE, встроенных в ее архитектуру. Благодаря этому, реализация таких функций резервирования как дублирование и троирование – узлов операторских станций (SCADA-cерверов) и контроллеров осуществляется чрезвычайно просто - одним щелчком мыши (полностью автоматизировано).
Программирование дополнительных алгоритмов резервирования контроллеров не требуется – достаточно определить небольшой список параметров, задающих динамические характеристики перехода резервного узла из состояния TRACE в состояние WORK.
Скорость переключения между контроллерами WinCon-8000, находящимися в горячем резерве, составляет:
от 2 мс при использовании каналов DI_DO;
от 1 с при использовании сети Ethernet.
Micro TRACE MODE 6 для WinCon-8000 обладает функцией автоматического горячего резервирования сетевых коммуникаций в WinCon-8000. Резервирование сетевых коммуникаций в TRACE MODE 6 также полностью автоматизировано и не требует никакого дополнительного программирования контроллеров.
Скорость переключения между сетевыми адаптерами контроллера составляет:
от 1 с.
Micro TRACE MODE 6 для WinCon-8000 имеет гибкую систему лицензирования, позволяющую снижать цену для конечного пользователя.
Лицензионная политика: Микро TRACE MODE 6 для WinCon-8000 лицензируется на 1, 10, 100 или 1000 контроллеров с ограничением на количество каналов. Существуют версии на 63, 127, 255, 511, 1023, 2047 и 4095 каналов.
Микро TRACE MODE 6 для DOS